컴퓨터 지식 네트워크 - 컴퓨터 문답 - 건설현장에 타워크레인은 어떻게 설치되나요?

건설현장에 타워크레인은 어떻게 설치되나요?

(1) 프로그램 준비를 위한 준비 작업

1. 종합 건설업체의 프로젝트 관리 부서는 고층 타워크레인을 사용합니다. 계획을 수립하기 전에 고층 타워크레인 전문 건설(재산권) 부서와 협의하여 계획 준비에 필요한 도면 및 관련 토목 공학 계산 데이터를 합리적으로 선택해야 합니다. 전문 건설(재산권) 단위는 전문 건설(재산권) 단위에 시기적절하고 정확하게 제공해야 합니다.

2. 전문건설(재산권) 부서는 초고층 타워크레인 설치 및 해체 공사 계획을 수립하는 부서이다. 계획을 수립하기 전에 건설 현장을 확인하고 건축 도면 및 지질 보고서를 자세히 읽어야 하며 특히 건물의 외부 치수(높이, 건축 층 면적), 구성 요소의 최대 중량, 건축 기술, 공사 기간, 건물 주변 환경(건물 주변 및 고압선) 등

(2) 계획 작성 내용

1. 사업개요 : 사업명, 주소, 구조형태, 건축면적, 총높이, 층수, 기준층고, 건축계획 기간 등..

2. 고층 타워 크레인 선택을 위한 주요 기술 성능 매개변수: 모델, 사양, 리프팅 모멘트, 리프팅 용량, 선회 반경, 리프팅(설치) 높이, 부착 벽 수, 전체 기계(주요 구성 요소) ) 설치 및 해체에 사용되는 리프팅 기계의 기술 매개 변수를 포함한 무게 및 크기, 타워 크레인 기초 응력, 전기 부하 등

3. 고층 타워크레인 관련 레이아웃 도면: 고층 타워크레인 평면도(건물과의 거리, 고압선, 부착된 벽봉 계획 레이아웃 및 벽 부착 노드 세부사항 포함, 등), 고층 타워 크레인 고도 레이아웃 그림, 부착된 벽 기둥의 고도 및 기초 및 기초 구조 보강 단면 다이어그램에 필요한 보조 호이스트 기계; 고층 타워 크레인의 설치 및 해체 및 보조 권양 기계의 지지점 보강 그림, 중요 구성품의 승강 위치 다이어그램.

4. 타워 크레인 기초 하중 지지 및 관련 노드 응력 계산

A. 타워 크레인 기초 설계. "타워크레인 설계시방서"와 고층 타워크레인 지침에서 제공하는 자중, 전복 모멘트, 토크, 수평력을 토대로 본 프로젝트의 타워크레인 기초의 내하력을 계산하고 타워크레인을 결정합니다. 크레인 기초 기하학적 치수, 강철 막대 구성 및 콘크리트 강도 등.

B. 타워크레인 부착 장치의 위치. 타워크레인 부착 높이, 간격, 매립 부품은 타워크레인 지침 및 실제 엔지니어링 구조에 따라 제작되어야 하며 매립 노드는 일반적으로 구조물의 보, 기둥 및 플레이트의 교차점 근처에 설정됩니다.

C. 내부 클라이밍 타워 크레인용 강철 빔 설계, 철거 시 타워 크레인용 강철 빔의 강도 및 강성 계산, 지붕 내하력 검증.

D. 보조 기계 장비 지지점의 지지력 계산(예: 지하 지붕에 있는 트럭 크레인 지지점의 지지력을 계산하여 지하실 지붕).

5. 타워 크레인 설치, 섹션 추가 및 해체에 대한 단계 및 품질 요구 사항: 타워 크레인의 전체 설치 및 제거 순서 및 높이 및 간격 제어 조치. 타워 본체에 섹션 추가 및 오일 실린더 리프팅, 수직 제어 요구 사항 등 모든 내용은 타워 크레인 지침과 "건설 기계 사용 및 설치에 관한 기술 규정" JGJ33-2001의 요구 사항을 엄격하게 준수하여 작성되어야 합니다.

6. 타워크레인 설치 및 해체 인력 조직: 설치 및 해체에 참여하는 인력은 직위에 따라 업무를 분담하고 작업을 조정해야 합니다. 설치 및 해체 작업을 위한 조직 네트워크 다이어그램을 작성하고 다양한 전문가에 대한 직무 책임 시스템을 공식화합니다.

7. 설치 및 해체를 위한 안전 기술 조치: 기본 콘크리트 타설, 내장된 부품의 품질 및 설치 후 사용 승인, 각 부착 벽에 대한 승인 요구 사항 축제, 타워 크레인 설치 후 볼트 및 용접에 대한 품질 승인 요구 사항 및 테스트 게양 조치, 타워 크레인 설치 및 해체 전에 기계 건설 직원은 기술자, 품질 담당자 및 안전 담당자를 조직하여 안전 기술에 서명합니다. 관련 운영자의 서명 공개 요구 사항 등

고층 타워를 들어올리고 내릴 때는 지침을 엄격히 따라야 합니다.

잭킹 작업 중에는 유압 시스템이 무부하로 작동되어야 하며, 잭킹 프레임 롤러와 타워 본체의 표준 섹션 사이의 간격을 조정하여 잭킹 과정에서 리프팅 모멘트와 균형 모멘트 사이의 균형을 유지해야 합니다. , 기계식 브레이크가 적용되며 타워 크레인의 회전 및 회전은 낮 동안 수행되어야 하며 바람이 4도 이상일 때는 엄격히 중지되어야 합니다. 타워크레인을 캔틸레버 허용 높이까지 분해하기 전에 벽에 부착된 로드를 분해하는 것은 금지되어 있습니다.

上篇: 위챗 음악에 맞춰 뛰는 공 게임 이름이 뭐예요 下篇: 니콜라스 케이지가 미래를 예측하는 내용의 영화 이름은 무엇인가요?
관련 내용