Convo 인버터 유지관리 방법
Convo 인버터 자체는 독일 Bosch 그룹에 인수된 후 제품 체인이 강화되고 개선되었습니다. Convo 인버터의 적용이 지속적으로 홍보되면서 Convo의 브랜드 인지도도 더욱 강화되었습니다. 그러나 Convo 인버터도 장기간 사용하면 오작동이 발생하므로 Convo 인버터 수리 방법을 숙지해야 합니다. . 다음으로 Convo 인버터의 유지보수 방법에 대해 소개하겠습니다.
Convo 인버터 유지 관리 방법:
1. Fault P.OFF
Convo 인버터에 전원이 공급되면 1~2초 정도 지연되어 P.OFF가 표시됩니다. 이후에는 0이 표시되어 인버터가 대기 상태임을 나타냅니다. 응용 분야에서 전원을 켠 후 인버터가 항상 0으로 점프하지 않고 P.OFF를 표시하는 경우 주된 이유는 입력 전압이 너무 낮거나 입력 전원 공급 장치에 결상이 있거나 인버터 전압 감지 회로에 결함이 있기 때문일 수 있습니다. . 처리 시 전원 공급 장치의 3상 입력 전압을 먼저 측정해야 합니다. R, S, T 단자의 정상 전압은 입력 전압이 320V보다 낮거나 입력 전원 공급 장치가 380V인 경우입니다. 위상이 누락된 경우 항상 외부 전원 공급 장치 오류로 판단해야 합니다. 입력전원이 정상이라면 내부전압검출회로나 인버터 결상보호회로의 고장으로 판단할 수 있습니다. Convo G1/P1 시리즈 90kW 이상 인버터의 경우, 고장의 주요 원인은 내부 결상 검출 회로의 이상입니다. 결상 검출 회로는 단상 380V/18.5V 변압기 2개와 정류기 회로로 구성됩니다. 처리 중에 변압기를 측정할 수 있습니다. 출력 전압은 정상입니까?
2. ER08 오류
Convo 인버터에 ER08 오류 코드가 발생한다는 것은 인버터가 부족전압 오류 상태에 있음을 의미합니다. 주된 원인으로는 입력전력이 너무 낮거나 위상이 부족하거나, 인버터 내부의 전압 검출 회로 이상, 인버터 주회로 회로 이상 등이 있습니다. 범용 주파수 변환기 전압 입력 범위는 3상 320V~460V입니다. 실제 응용 분야에서는 주파수 변환기가 최대 부하로 작동하고 입력 전압이 340V보다 낮을 때 저전압 보호가 발생할 수 있습니다. 이때 계통 입력 전압을 높이거나 입력 전압을 낮추어야 합니다. 정상이면 운전 중에 주파수 변환기가 나타납니다. ER08 오류는 인버터 내부 오류로 판단할 수 있습니다. 그림 1과 같이 주회로의 KS 접촉기가 트립되어 인버터가 작동 중일 때 전류 제한 저항이 주회로에 직렬로 연결될 수 있습니다. 이때 인버터가 부하로 작동하면 ER08이 발생합니다. 결함이 발생합니다. 주파수 변환기의 주 회로가 정상인 경우 ER08 알람의 원인은 대부분 전압 감지 회로의 결함입니다. 일반적으로 주파수 변환기의 전압 감지 회로는 샘플링 및 비교 회로 후에 CPU 프로세서로 전송되는 스위칭 전원 공급 장치의 출력 세트입니다. 설정 값을 초과하면 CPU는 다음을 기반으로 오류 종료 신호를 출력합니다. 비교 신호를 전송하고 IGBT를 끄며 동시에 오류 코드를 표시합니다.
3. 오류 ER02/ER05
오류 코드 ER02/ER05는 감속 중에 인버터에 과전류 또는 과전압 오류가 발생했음을 나타냅니다. 주된 이유는 감속 시간이 너무 짧기 때문입니다. 그리고 부하 피드백 에너지가 너무 커서 제때에 방출될 수 없습니다. 모터가 관성이 큰 부하를 구동하는 경우, 주파수 변환기의 출력 주파수(즉, 모터의 동기 속도)가 감소할 때 모터의 실제 속도는 동기 속도보다 클 수 있습니다. 발전 상태에 있으며 에너지의 일부는 주파수 변환기의 인버터 회로를 통해 DC 회로로 반환되어 주파수 변환기의 과전압 또는 과전류 보호를 유발합니다. 현장 처리 중에 생산 공정에 영향을 주지 않고 인버터의 감속 시간을 연장할 수 있습니다. 부하 관성이 크고 기계를 일정 시간 내에 정지해야 하는 경우 외부 제동 저항기 또는 제동 장치가 필요합니다. . 22kW 미만 모델의 Convo G2/P2 시리즈 인버터에는 모두 제동 장치가 내장되어 있습니다. 저항기 선택은 제품 설명을 참조하세요. 출력이 22kW 이상인 모델의 경우 외부 제동 장치와 제동 저항기가 필요합니다.
ER02/ER05 고장은 일반적으로 인버터의 감속 및 정지 중에만 발생합니다. 인버터의 다른 운전 상태에서 고장이 발생할 경우 인버터 내부의 스위칭 전원 공급 장치 부품 등으로 인해 발생할 수 있습니다. 또는 전류 감지 회로의 이상으로 인해 발생합니다.
4. 오류 ER17
코드 ER17은 전류 감지 오류를 나타냅니다. 범용 인버터 전류 감지는 일반적으로 그림 2의 H1 및 H2와 같이 전류 센서를 사용합니다. 주파수 변환기의 2상 출력 전류를 감지함으로써 주파수 변환기 작동 전류의 감지, 표시 및 보호 기능이 실현됩니다. 출력 전류는 전류 센서를 통해 선형 전압 신호를 출력하고 이후 CPU 프로세서로 출력됩니다. 증폭 및 비교 회로에 의해 처리됩니다. 크기에 따라 인버터가 과전류 상태인지 여부가 결정됩니다. 출력 전류가 보호 값을 초과하면 오류 차단 보호 회로가 작동합니다. 보호 기능을 실현하기 위해 IGBT 펄스 신호를 차단하는 역할을 합니다.
Convo 인버터의 ER17 고장 원인은 전류 센서의 고장이나 전류 감지 증폭 및 비교 회로의 이상으로 전자는 센서를 교체하면 해결될 수 있는 반면, 후자는 대부분 관련 전류 감지 IC 회로 또는 IC 칩 작동 전원 공급 장치의 이상으로 인해 발생하며 관련 IC를 교체하거나 관련 전원 공급 장치를 수리하면 해결될 수 있습니다.
5. 오류 ER15
코드 ER15는 인버터 모듈 IPM 및 IGBT에 오류가 있음을 나타냅니다. 주된 이유는 접지에 대한 출력 단락, 모터 와이어가 너무 길기 때문입니다. 50m 이상), 인버터 모듈 또는 그 보호 회로가 작동합니다.
현장 처리 시 먼저 모터 출력 라인을 제거하고 인버터 모듈을 측정한 후 출력에 단락이 있는지 관찰하십시오. 또한 모터가 접지에 단락되었는지, 모터 와이어가 허용 범위를 초과했는지 확인하십시오. .위의 내용이 정상이라면 인버터 내부의 IGBT 모듈의 이상일 수 있습니다. 일반적으로 IGBT 과전류 보호는 IGBT를 켤 때 관 전압 강하를 감지하여 활성화됩니다.
IGBT가 정상적으로 켜져 있으면 포화 전압 강하가 매우 낮습니다. IGBT 과전류가 발생하면 IGBT 구동 보호 회로가 증가함에 따라 관 전압 강하 VCE가 증가합니다. 다이오드 DB를 통해 포화도를 측정합니다. 전압 강하는 처리 회로를 통해 CPU 프로세서에 전달되고 보호를 위해 IGBT 출력이 꺼집니다. Er15 결함이 발생하면 드라이브 모듈을 교체하거나 현장 치료 중에 관련 회로를 수리할 수 있습니다.
6. ER11 오류
Convo 인버터에서 ER11 오류가 발생하면 인버터가 과열되었음을 나타냅니다. 가능한 원인은 공기 덕트 막힘, 과도한 주변 온도, 손상입니다. 냉각팬 및 온도 감지. 현장 처리 중에 인버터 온도가 실제로 너무 높은지 먼저 확인하십시오. 온도가 너무 높으면 먼저 인버터 온도가 정상이고 ER11 알람이 발생하는 경우 위의 원인에 따라 문제를 해결할 수 있습니다. 온도 감지 회로 고장일 수 있습니다. Convo의 22kW 이하 모델에 사용되는 7유닛 인버터 모듈은 내부에 온도 구성 요소가 통합되어 있습니다. 모듈의 이 부분에 결함이 있으면 ER11 알람이 발생합니다. 반면에 온도가 낮아지면 동일한 결함 현상이 발생합니다. 감지 계산 회로가 비정상입니다.
위 내용은 Convo 인버터의 유지 관리 방법에 대한 자세한 소개입니다. Convo 인버터 제품 시리즈 중에서 CVF-G3 시리즈 범용 인버터와 CVF-V1 시리즈 벡터 인버터가 가장 인기 있는 제품입니다. 이러한 Convo 인버터 시리즈 제품의 유지 관리를 이해하면 사용자가 보다 쉽게 사용할 수 있습니다. 위에서는 Convo 인버터 사용 시 발생하는 몇 가지 일반적인 결함을 설명하고 다양한 결함을 분석하며 다양한 상황에 대한 솔루션을 제공했습니다.