공장 무선 모니터링 방안의 공장 무선 모니터링 시스템 설계
이 비디오 감시 시스템은 주로 카메라 부분, 무선 비디오 전송 부분, 디스플레이 및 기록 부분, 원격 제어 관리 및 TV 벽 디스플레이 부분으로 구성됩니다. 무선 모니터링은 케이블 (케이블) 없이 전파를 이용하여 비디오, 사운드, 데이터 등의 신호를 전송하는 모니터링 시스템입니다.
무선 모니터링의 장점:
1), 통합 비용이 낮고 성능이 안정적입니다. 일회성 투자만 하면 도랑을 파지 않고 파이프를 파지 않아도 되며, 실외 거리와 인테리어된 상황에 특히 적합하다. 많은 경우 사용자는 종종 지리적 환경과 작업 내용 (예: 산지, 항구, 개활지 등 특수한 지리적 환경) 에 의해 유선 네트워크, 유선 전송 배선 공사에 큰 불편을 겪으며 유선 시공 주기가 길거나 전혀 이루어지지 않을 수 있습니다. 이 경우 무선 모니터링을 통해 케이블의 속박에서 벗어날 수 있으며 설치 주기가 짧고 유지 관리가 간편하며 확장 능력이 뛰어나며 비용을 신속하게 회수할 수 있다는 장점이 있습니다.
2), 유연한 네트워킹, 확장성, 플러그 앤 플레이. 관리자는 새 전송을 위한 네트워크를 설치하고 장치를 추가할 필요 없이 쉽게 원격 무선 모니터링을 수행할 수 있는 기존 네트워크에 새 무선 모니터링 지점을 빠르게 추가할 수 있습니다.
3), 유지 보수 비용이 낮습니다. 무선 모니터링 및 유지 관리는 플러그 앤 플레이, 유지 보수가 필요없는 시스템인 네트워크 공급업체에서 유지 관리합니다.
4), 무선 모니터링 시스템은 모니터링 및 무선 전송 기술의 조합이며, 다양한 위치의 현장 정보를 무선 통신 수단을 통해 무선 모니터링 센터로 실시간으로 전송하고 향후 검색을 용이하게 하는 비디오 데이터베이스를 자동으로 형성합니다.
5), 무선 모니터링 시스템에서 무선 모니터링 센터는 모니터링되는 지점의 비디오 정보를 실시간으로 받아야 하며, 이 비디오 정보는 연속적이고 명확해야 합니다. 무선 감시 지점에서는 일반적으로 카메라를 사용하여 현장 상황을 실시간으로 수집하고, 카메라는 비디오 무선 전송 장치를 통해 연결되며, 전파를 통해 모니터링 센터로 데이터 신호를 보냅니다.
컨텐츠 전송
각 모니터링 포인트는 감시실 방향으로 전달해야 하는 정보 내용, 즉 이미지 정보 전송뿐만 아니라 사운드 신호 전송 여부, 무선 명령 제어 (클라우드 미러 제어) 및 기타 데이터 정보가 필요합니다.
작동 방식
무선 모니터링 시스템에서 이미지 시스템은 일반적으로 일대일 또는 지점간 작동이라고 합니다. 즉, 송신기는 마이크로웨이브 수신기에 해당하고, 10 개의 모니터링 지점에는 10 개의 마이크로웨이브 송신기가 필요하며, 수신측에는 10 개의 마이크로웨이브 수신기가 필요합니다. 이는 주로 시스템 이미지가 표시되는 방식입니다
< P > 제어 시스템의 경우, 일반적인 제어 호스트는 하드 디스크 레코더 또는 매트릭스와 같이 하나만 있고, 디코더는 여러 대가 있습니다. 따라서 제어 시스템은 일반적으로 1 점 멀티홈 모드에서 작동합니다. 1 개의 모니터링 지점이 있든 100 개의 모니터링 지점이 있든, 원격 제어 명령 송신기는 1 개만 있으면 됩니다.
무선 전송 섹션은 시스템의 이미지 신호 채널입니다. 이 무선 전송 시스템은 무선 마이크로웨이브 비디오 전송 시스템과 무선 명령 제어 시스템의 두 부분으로 구성됩니다. 무선 마이크로웨이브 비디오 전송 시스템: 비디오 전송에 사용되며, 카메라에서 수집한 이미지를 무선 마이크로파를 통해 모니터링 센터로 전송합니다. 무선 명령 제어 시스템: 공, 운대, 렌즈를 제어해야 하는 경우 무선 명령 제어 시스템이 필요합니다. 이런 모니터링 방식의 이미지는 매우 명확하고, 지연이 없고, 압축 손실이 없고, 비용이 저렴하며, 시공 설치 디버깅이 간단하고, 일반 모니터링 지점이 많지 않아 트렁킹도 많지 않은 경우에 사용한다.
무선 마이크로웨이브 비디오 전송 시스템:
근거리: 프런트 엔드 모니터링 이미지는 HD-680 마이크로웨이브 송신기에 의해 변조된 후 안테나를 통해 모니터링 센터로 전송되고, 모니터링 센터는 안테나에서 수신한 마이크로웨이브 신호를 수신하며, HD-680RX 마이크로웨이브 수신기를 통해 직접 이미지 신호를 출력합니다
(사진 참조)
장거리: HD-630 시리즈 무선 마이크로웨이브 전송 모니터링 시스템 구조도:
무선 명령 제어 시스템:
근거리: 무선 명령 제어 섹션의 모니터링 센터는 명령으로 제어됩니다 (그림 참조)
장거리: HD-2050 시리즈 및 HD-2060 시리즈 무선 명령 제어 시스템 구조도:
무선 장비에 대한 낙뢰 보호 조치
일반 건물의 경우
< P > < P > ② 격리, 번개 신호를 보호물과 격리시켜 번개를 피한다. < P > < P > ③ 등위, 곧 철탑지, 근무지, 건물의 공수 * * * 등 같은 전위에 놓인다. < P > < P > 4 소산, 즉 이성 전하와 뇌운의 전하를 방출하여 중화시켜 천둥의 형성을 막는다. 상기 번개 통신 장비의 방법에 따라 건물이 번개를 피하는 방법과 결합해 한 무선 통신 공사의 지뢰 방지 설계에 따라 주요 지뢰 방지 조치는 다음과 같은 몇 가지 방법이 있다.피뢰침 또는 피뢰기 설치
대부분의 무선 장비에 대한 낙뢰 보호 조치는 주로 통신탑에 피뢰침을 설치하는 것이 경제적이며 간단하지만 다음 요구 사항에 따라 엄격하게 설치해야 합니다. 피뢰침은 안테나 끝보다 몇 미터 위에 설치해야 하며, 피뢰침과 안테나 사이에 일정한 간격이 있어야 피뢰침의 존재로 인해 안테나가 손상되는 방사선 그래픽이 통신 효과에 영향을 미치지 않도록 방지해야 합니다. 일반적인 방법은 피뢰침이 안테나 타워의 주봉이 되는 것이지만, 통신 안테나는 피뢰침의 바깥 가장자리에 약 15 개의 파장 밖에 설치되어 있다. 피뢰지선의 직류 통로에 대한 저항 요구 사항은 충분히 낮으며, 일반적으로 10 ~ 50ω 이며, 번개 서지 전류가 크고 스펙트럼이 넓고 지속 기간이 짧기 때문에 가능한 작은 인덕터가 필요합니다. 접지선은 납작한 직물이나 꼬임실을 사용할 수 없다. 이런 전선은 인덕터가 커서 번개 전류를 배출하는 데 불리하고 부식되기 쉽다. 가능한 3mm 이상의 솔리드 와이어를 사용하고 동일한 금속 재질을 사용하는 것이 좋습니다. 지상 표면의 방전 면적을 늘리기 위해 일정한 간격으로 여러 개의 접지체를 깔고 서로 용접할 수 있다. 예를 들어 건물 주변에 1 ~ 2 미터 간격으로 10 개 정도의 금관을 묻혀 용접한다.
통신탑에 피뢰침을 설치하는 것은 경제가 간단하지만 만반의 실수가 없다. 일부 중요한 통신 공사에 있어서 방사성 피뢰기 설치를 고려해 볼 수 있다. 방사성 피뢰장치는 현재 세계에서 가장 선진적인 방뢰보호 장치 중 하나라고 할 수 있다. 방사성 피뢰장치의 핵심 부분은 방사원으로, 지속적으로 알파 입자를 방출하여 주변 공기 전리가 대량의 전자를 생산할 수 있게 한다. 번개장의 작용으로 이 전자들은 끊임없이 가속화되고, 공기에 연결된 다극 이온화 또는 눈사태 이온화를 만들어 전기장 강도에 비례하는 전자류를 형성한다. 이때 발생하는 방사선원이 뇌운을 가리키는 이온화 유도는 끊임없이 공간 전하를 중화시키고 방출한다. 기존의 저전기장을 제거하고, 형성될 수 있는 고전기장을 저전기장으로 낮춰 번개를 효과적으로 방지하여 뚜렷한 소뢰 작용을 한다. 이 방사성 피뢰기의 보호 면적은 비교적 크며, 반경은 약 260 미터이며, 안전하고 믿을 만하여 사람에게 해를 끼치지 않는다.
피뢰기 설치
통신탑에 피뢰침이나 피뢰기를 설치하는 것 외에 감응 번개를 없애는 것이 일반적인 방법은 피뢰기를 천공급 시스템에 설치하는 것이다.
피뢰기를 안테나 시스템에 설치할 때 다음과 같은 문제를 염두에 두어야 합니다. 첫째, 피뢰기의 접지 끝은 접지에 안정적으로 연결되어야 하며 접지 저항은 5ω 이하여야 합니다. 그렇지 않으면 번개 보호 효과에 영향을 줄 수 있습니다. 둘째, 피뢰기의 삽입 손실로 안테나 방사 신호의 강도에 어느 정도 영향을 미치며, 정재파 비율의 변화에도 주의를 기울여야 하며, 일반적으로 공급 시스템의 정재파 비율이 15 보다 작거나 같아야 합니다.
셋째, 통신 안테나를 설치할 때 안테나 지지대는 철탑에 안정적으로 연결해야 하며 연결 저항은 0 입니다. 피더는 탑 내부에서 내려와야 하며, 일정한 거리마다 구리선과 탑으로 고정해야 한다. 중요한 통신 엔지니어링의 경우 피뢰기를 안테나 시스템에 설치하는 것 외에도 전원 공급 시스템의 낙뢰 보호에 주의해야 합니다. 일반적으로 변압기와 배전실에 피뢰장치를 설치하는 것이 일반적입니다.
균등압대 설정
이렇게 하는 목적은 유도된 뇌전류를 고르게 발산하여 발생할 수 있는 감지 과전압을 줄이는 것이다.
자연접지체
접지 저항 요구 사항은 1 ω 이하입니다.
비철근 콘크리트 건물에서는 접지 장치 간의 상호 거리가 일반적으로 20m 이상이며 접지 저항은 실제 상황에 따라 2 ~ 10ω 로 고려해야 합니다.
다양한 접지
통신 장비를 합리적으로 배치하는 접지 시스템은 일반적으로 번개 보호 접지, AC 전원 작동 접지, 안전 보호 접지, DC 작동 접지 시스템 등으로 나눌 수 있습니다. 방뢰조치를 차단하는 목적은 공간 전자파 감지, 과전압 및 자기장 에너지가 보호되는 통신 장비에 침입하여 전자기장의 간섭과 위험을 억제하고 제거하는 것이다. 요컨대, 번개 과전압으로 인한 통신 중단, 컴퓨터 네트워크 마비, 장비 손상 등 사고가 발생할 경우 국민경제에 큰 피해를 입혔습니다. 통신 시설의 번개 과전압 및 전자기 간섭 보호는 통신 회선, 장비 및 개인 안전을 보호하는 중요한 기술 수단으로, 통신 회선, 장비 가동률을 보장하는 데 없어서는 안 될 기술 고리이며, 통신망 건설 및 운영 관리 업무의 중요한 구성 요소이다. GB50057-94' 건물 낙뢰 보호 설계 사양', JGJ/T16-92' 민간건물 전기 설계 사양' 관련 규정에 따라 실내의 모든 장비를 제어하는 접지극 및 장비 금속 하우징을 접지 처리합니다. 접지의 구체적인 처리 방법은 * * * 같은 접지체의 접지 간선에서 중심실까지 간선을 유도하고, 기계실에 합류 구리 줄을 설치하고, 전원 접지, 정전기 방지 접지, 번개 보호 접지 및 장비 하우징 접지를 각각 접지 컨덕터를 접지 구리 행으로 유도하여 전기 장비와 개인의 안전을 보장하는 것입니다.