DDH5118 전기 화재 모니터링 장비 프런트 엔드 장비를 예로 들어 보겠습니다.

1. 모든 화재 감지기가 로그인되지 않았습니다.

전압이 없거나 주소 코드가 잘못되었거나 버스에 24V를 착각하는 경우도 있습니다. 버스가 너무 가볍습니다. 그리고 위의 상황을 피하기 위해 몇 개의 지점만 라인 끝에 연결됩니다. 왜냐하면 이런 경우 버스가 300미터를 넘으면 이름을 놓치기 쉽기 때문입니다. 정말 다른 방법이 없다면 더미 로드를 추가하여 문제를 해결할 수 있습니다. 물론 이때 루프 신호 라인과 전원 라인은 호스트 또는 전원 공급 장치에 연결되었습니다. 화재 경보 시스템 현장 장치 로그인 쿼리

2. 모든 모듈이 로그인되지 않았습니다:

먼저 모듈의 버스 단자에 전압이 있는지, 코딩이 잘못된지 확인하십시오. , 주소 코드가 제어 범위를 벗어났는지 여부 컨트롤러의 최대 포인트 수는 버스와 24V 라인이 잘못된 위치에 연결되어 있을 수 있습니다. 멀티미터를 사용하여 버스 전압을 측정하십시오. 표시된 전압 값은 항상 점프하지만 24V 전압을 측정하면 매우 안정적입니다.

3. 일부 감지기가 로그인되지 않았습니다:

1. 감지기를 연결하는 버스가 끊어졌습니다. 이때, 멀티미터를 이용하여 기준 모선 전압을 측정하여 0이 되면 모선을 확인한다.

2. 프로브와 베이스의 접촉이 불량합니다.

3. 감지기 번호가 중복되거나(중복되면 오류가 보고됨) 한도를 초과합니다.