변전소 및 배전실 프로젝트: 어떻게 구축하나요? 확인하고 수락하는 방법은 무엇입니까?
변전소와 배전실은 건설사업에 있어서 꼭 필요한 전력공급시설이다. 전력계통 설비는 고도의 전문성을 갖고 있기 때문에 전력설비 설치는 기본적으로 전력회사가 대행하는 반면, 토목공사 부분은 기본적으로 대행한다. 전력회사의 책임이다. 개발부서의 책임이지만 전력부서가 이를 받아들여야 한다. 본 논문에서는 개발단위가 관련 기준을 잘 알지 못해, 변전소 및 배전실의 토목공사 인수에서 흔히 발견되는 문제점을 고려하여 토목공사 인수기준을 정리하여 합격하지 못하였다.
배전소
배전실
교환소 및 배전실 프로젝트에 대한 토목 공사 납품 및 승인 기준
토목 공사 콘텐츠
일반적으로 교환소 및 배전실의 토목 공사는 개발 단위에서 구매하고 구현합니다. 프로젝트 내용은 주로 교환소 및 배전실의 본관, 문, 창문, 실내 조명 및 환기 시스템(변압기 환기 및 공기 덕트를 포함한 자재), 공조 시스템, 배수, 화재 방지, 소음 감소, 제습, 도구실(안전 도구 캐비닛, 안전 도구, 시뮬레이션 보드 등), 밀봉, 접근 제어, 화재 경보 및 수위 경보 장치 및 건설. 레드 라인 내 고·저압 케이블 트렌치, 교량, 행 파이프, 접지 그리드 및 접지 장치, SF6 누출 경보 장치의 토목 공사를 계획합니다. (전원 케이블 파이프, 접지 장치 재료 및 SF6 누출 경보 장치는 당사에서 제공합니다. 전력회사). 정부 부서에서 토목 공학 프로젝트 범위를 조정하는 경우 최신 요구 사항에 따라 시행됩니다.
표준 기준
GB50260 "전력 시설의 내진 설계 코드"
GB50229 "화력 발전소 및 변전소의 화재 방지 설계 코드"
p>
GB50202 "건축 기초 엔지니어링의 건축 품질 승인 규정"
DGJ32/J11 "주거 지역의 전원 공급 및 배전 시설 건설 표준"
DB32/ T1008 "파워유저 산업확대사업 기술규격"
현지 전력회사별 관련표준
검사조건
개발부서에서 모든 작업을 완료하였습니다. 수행 및 완료된 토목 공사 범위 토목 납품 자료(배송 정보는 주로 주거 지역 계획 평면도, 완성된 토목 도면 및 관련 테스트 보고서, 토목 감독 정보) 및 관련 토목 납품 정보를 포함합니다. 미리 전력회사에 보내세요.
수락 원칙
동일 기간 프로젝트의 교환국과 배전실은 하나의 수용 배치로 수용되어야 합니다.
인수검사는 일반적으로 전력회사가 주관하고 주택지 개발사업부, 토목건축사업부, 감리사업부, 전기공사사업부가 참여한다.
접수는 현장 실측, 인수인계 테스트, 외관 인수, 자체 점검 보고서 등을 통해 진행되어야 한다. 후속 구축 및 안전한 운영과 관련된 장비 기초, 접지, 환기, 배수, 접근 제어 등에 대해서는 현장 측정 및 인계 테스트와 같은 엄격한 승인 방법을 채택해야 합니다.
인수사항
주요부분
1. 교환소 및 배전실의 위치는 주거지역계획에 적합하다. 건물 본체의 위치 데이터는 개발 부서에서 제공해야 합니다.
2. 지상에 독립적으로 설치되는 배전실 및 배전실의 지붕은 방수등급 2등급으로 경사지게 하여야 한다. 기초는 노면 위 0.2m 높이에 전체적으로 타설하고, 내외부 방수처리를 해야 한다.
3. 주거용 건물에 위치한 배전실 및 배전실의 경우 실내 고도는 건물 1층의 실내 고도보다 낮아서는 안 되며 실외 고도보다 최소 0.35m 높아야 합니다. 바닥. 지하층에 위치할 경우 장비 기초는 1m 이상 높여야 하며, 케이블 트렌치의 바닥은 이 층의 지상보다 0.2m 높아야 합니다.
4. 배전실 및 배전실의 바닥은 평탄해야 하며 모래방지 시멘트를 사용해야 하며 색상은 회색이어야 합니다.
5. 배전소 및 배전소의 내부 벽과 윗면에 균열이나 누수가 없습니다. 벽과 윗면은 시멘트 모르타르로 만들어졌으며 흰색 라텍스 페인트로 두 번 칠해졌습니다.
6. 교환소 및 배전실 문 앞에는 폭 4m 이상의 유지보수 통로가 있어야 합니다. 이 통로는 녹화 또는 조경용으로 사용할 수 없습니다. 장비 입구 및 출구 채널은 가장 큰 전기 장비 용량에 대한 운송 요구 사항을 충족해야 합니다.
7. 화장실, 욕실, 물탱크, 수영장, 송수관 또는 물이 자주 고이는 장소는 변전소 및 배전실 바로 위에 있어서는 안 되며, 이러한 습한 장소와 인접해서는 안 됩니다.
8. 관련 없는 배관이 교환소 및 배전실을 통과하는 것은 엄격히 금지됩니다.
9. 전체적인 교환국과 배전실은 주거지역 환경과 조화를 이루어야 한다.
10. 교환소와 배전실이 지하에 위치하는 경우 주거 지역은 침수를 방지하기 위한 완전하고 효과적인 조치를 취해야 하며 주거 지역 배수 및 도시 배수관망은 자연적인 배수 조건을 갖추어야 합니다.
11. 스위치 스테이션과 배전실이 지하에 설치되는 경우 이 승인 기준을 충족하는 것 외에도 전력 공급 회사가 지하 배전 시설 배치를 승인하는 유효한 절차가 있어야 합니다.
문과 창문
1. 배전실과 배전실에는 출입구가 모두 2개 이상 있어야 합니다. 장비용 문은 모두 바깥쪽으로 열려야 합니다. 출입구는 2배 이상이어야 하며, 문을 열 때 높이는 2.5미터 이상, 너비는 2미터 이상이어야 합니다.
2. 변전소 및 배전실의 문은 표면이 스테인리스강으로 된 방화문이어야 하며 플라스틱을 도포해야 하며 화재 예방 및 도난 방지 요건을 충족해야 합니다. 문은 통합 잠금 코어가 있는 AB 잠금 장치를 사용해야 합니다. 인프라 구축 중에는 A 키만 사용되며, 승인 및 작동 중에는 전원 공급업체의 승인 담당자가 B 키를 활성화합니다. "전기 위험"이라는 문구는 문 바깥쪽에 빨간색 페인트로 스프레이 페인트로 칠해야 합니다. 자물쇠 위치는 문에 예약되어 있어야 합니다.
3. 배전실이나 배전실의 인접한 방 사이에 문이 있는 경우 문이 열리는 방향은 고압실에서 저압실 방향이어야 합니다.
4. 차고로 연결되는 배전실 및 배전실의 문이나 근처에 가연성 물질이 쌓여 있는 문은 A급 방화문이어야 합니다.
5. 교환실이나 배전실이 지상에 있는 경우, 인접실이나 복도로 통하는 문은 지하층에 있는 경우에는 B급 방화문이어야 합니다. A등급 방화문이어야 합니다.
6. 유침 변압기실의 문은 A등급 방화문이어야 합니다.
7. 교환소 및 배전실의 환기 및 조명 창은 알루미늄 합금 재료로 만들어져야 하며 벽 두께는 1.4mm 이상이어야 합니다. 창문은 두께가 5mm 이상인 이중 단열 유리를 사용해야 합니다. 옥외 지면에서 창문 하단까지의 높이는 1.8미터 이상이어야 하며, 창문 외부에는 스테인레스 관형 도난 방지 울타리를 설치해야 하며, 강철 막대는 내부에 Φ16 이상이어야 합니다. 튜브.
8. 교환실과 배전실에 자연 환기 셔터가 설치되어 있는 경우 창문은 스테인레스 스틸로 제작되어야 하며 셔터의 적용 범위는 2:1 이상이어야 합니다. 비나 눈이 들어가지 않도록 셔터 내부에는 작은 동물의 출입을 방지하기 위해 스테인레스 스틸 마름모형 메쉬를 설치해야 하며 메쉬 개구부는 5mm 이하입니다.
9. 배전소 및 배전실의 도로변에서는 창문을 열지 않는 것이 좋습니다.
10. 모든 문과 창문은 난연성 재질로 만들어져야 합니다.
미리 매설된 파이프 트렌치
1. 모든 케이블 브래킷과 케이블 트렌치에 내장된 부품은 설계된 위치에 따라 매립되어야 하며 요구 사항을 충족해야 하며 수량은 다음과 같습니다. 없어진.
2. 케이블 트렌치 커버는 완전하고 평평합니다 (두께가 5mm 이상인 패턴 강철 커버는 실내에서 사용되며 단일 커버의 길이는 60cm, 너비는 너비입니다) 케이블 트렌치에 5cm를 더하고 부식 방지 처리를 합니다. 필요한 경우 처리를 강화하고 뒷면에 제한된 고정 조치를 사용하고 앞면을 어두운 회색으로 균일하게 칠합니다.
3. 케이블 튜브는 모든 케이블 트렌치의 입구(입구)에 미리 매설되어야 하며 배수 경사면이나 실외 플랫폼 밖으로 연장되어 외부 케이블 트렌치에 연결되어야 합니다. 케이블 부설이 완료되면 필요에 따라 케이블 튜브를 배치해야 합니다. 내부 및 외부 밀봉을 수행해야 합니다(밀봉은 방수 및 방화 요구 사항을 충족해야 합니다).
4. 케이블이 변전소 및 배전실의 케이블 메자닌(트렌치)에 들어갈 때 완전한 방수 조치를 취해야 합니다(또는 효과적인 방수 조치를 취해야 합니다). ) 케이블이 지하로 들어갈 때 배수 시스템이 완료되어야 합니다.
5. 실내 케이블 트렌치는 옥외로 배수할 수 있는 통로나 배수시설을 갖추어야 하며, 배수로는 작은 동물을 방지할 수 있는 조치를 취해야 한다.
접지
1. 개발 단위는 감독자가 서명한 접지 숨김 프로젝트의 중간 건설 승인 자료를 제공해야 하며 접지 저항 값은 반드시 제공해야 합니다. 4옴 미만이어야 합니다. 중간 건설 승인 재료에는 다음 항목이 포함되어야 합니다.
1) 주 접지 그리드와 피뢰기의 독립 보조 접지 그리드의 매설 깊이는 -1.0미터 이상이어야 합니다.
2) 피뢰기의 독립보조접지장치는 옥외 1m~5m 사이에 매설되어 있다.
3) 되메우기 토양에는 건설 폐기물 및 기타 불순물이 없습니다.
2. 배전실 및 배전실에서는 접지 분기선이 각 브래킷 및 장비 위치에서 접지 밖으로 나와야 합니다. 피뢰기의 독립보조접지는 리드를 통해 피뢰기 장비의 기초 하부에 연결됩니다.
3. 접지 리드선은 배선 담당자가 주 접지망과 낙뢰 보호망을 쉽게 구분할 수 있도록 서로 다른 표시로 칠해야 합니다. 주 접지선의 색상은 검정색입니다. 낙뢰 보호 네트워크는 빨간색입니다.
4. 접지끈은 변전소 및 배전실 주변에 지면에서 30cm 간격으로 설치해야 하며, 접지끈은 폭 5cm의 아연도금 평강으로 제작해야 합니다. 부식방지 페인트를 칠하고 색상은 노란색과 녹색이어야 합니다.
5. 모든 전기 장비의 나사, 프레임, 케이블 브래킷 및 내장된 철 부품은 두 지점에서 안정적으로 접지되어야 합니다.
6. 접지용 평강의 겹침 길이는 평강 너비의 2배 이상이어야 합니다. 접지 전극(파일)과의 연결은 3면에서 용접되어야 합니다. 가득 차 있어야 하며 관련 용접 공정 사양을 준수해야 합니다.
작동환경
1. 배전실과 배전실이 지하층에 있을 경우 공간 규모에 맞춰 실내에 해당 전력의 제습기를 설치해야 합니다. 제습 용량은 0.6리터/m2/일 이상이어야 합니다.)
2. 배전실과 배전실에는 HVAC 요구 사항을 충족하는 에어컨이 설치되어야 하며 실외기에는 도난 방지 장치가 설치되어야 합니다.
3. 배전실 및 배전실이 주거용 건물(지하 포함)에 있는 경우 장비 기초에는 내진 대책이 있어야 하며, 벽에는 소음 감소 및 차음 대책이 있어야 합니다.
4. 스위치 스테이션과 배전실이 지하층에 위치하는 경우 이 층에 집수정을 설치해야 하며, 그 중 하나는 우물에 있어야 합니다. 예비용 수중 펌프는 이중 전원 공급 장치로 구동되어야 합니다.
환기
1. 환기 덕트는 장비 열 방출 요구 사항을 완전히 충족하고 사고 배기 요구 사항을 충족해야 하며 환기 덕트는 난연성 재료로 제작되어야 합니다. 비, 눈 및 작은 동물이 들어가지 않도록 환기 채널 접근을 위한 조치를 취하십시오.
2. 육불화황(SF6) 전력 분배 장치가 장착된 객실의 경우 배기 시스템에 하단 배기 배출구가 있는 것을 고려해야 합니다. 즉, 이중 배기 장치가 있어야 합니다. 강제 환기 장치는 팬의 중심이 실내 바닥에서 40cm 떨어진 낮은 위치에 설치해야 합니다. 기계가 꺼지면 배기구가 자동으로 닫힙니다.
3. 환풍기의 형상은 변전소 및 배전실의 환경과 조화를 이루어야 하며, 부식방지 및 난연성 재질로 제작되어야 하며, 소음은 45데시벨을 초과할 수 없습니다. 환풍기가 작동을 멈추면 바깥쪽의 셔터가 자동으로 닫힐 수 있습니다. 블라인드 안쪽에는 작은 동물의 출입을 방지하기 위해 마름모 모양의 그물망이 있어야 하며, 그물망의 크기는 5mm를 넘지 않아야 합니다.
4. 교환소 및 배전실이 지하층에 있는 경우에는 기계적 환기장치를 사용해야 한다. 주변 환경이 더러운 경우 에어 필터를 추가해야 합니다.
실내 조명
1. 배전실 및 배전실의 전기조명은 고효율, 에너지 절약형 광원을 사용하고, 견고하게 설치되어야 하며, 디자인과 밝기에 부합해야 합니다. 사용 요구 사항.
2. 조명 기구는 배전 장치 바로 위에 배치하면 안 됩니다. 실내 배전장치실 및 주요 실내 통로에는 사용시간이 1시간 이상인 비상조명을 설치하여야 한다.
3. 배전반과 배전실에는 전원 및 조명 배전함을 설치해야 하며, 배전함에는 이중 전원 개폐 장치를 설치해야 합니다. 배전함의 각 조명 및 전원 회로는 별도의 구역에서 제어되어야 하며 부하가 균형을 이루어야 합니다.
안전운전시설
1. 변전소 및 배전실에는 아날로그 배선도판을 설치해야 하며, 배선도 및 장비 매개변수 및 지침에 대한 시뮬레이션 작업이 가능해야 한다. 다이어그램에 표시된 것은 현장 장비 및 작동 방법과 일치해야 합니다.
2. 스위치 스테이션과 배전실에는 특수 안전 도구 캐비닛을 갖추고 있어야 합니다. 안전 도구 캐비닛의 크기는 높이 200cm, 너비 85cm, 두께 55cm입니다.
3. 교환소와 배전실에는 안전 장비 세트와 충분한 작동 및 유지 보수 부품이 갖추어져 있어야 합니다.
4. 전기 장비의 소방 요구 사항에 따라 해당 사양과 수량에 맞는 소화 장비를 갖추고 있습니다.
5. 케이블 트렌치 커버와 분배 캐비닛 작동 앞에 검은색 절연 매트를 깔아야 합니다. 절연 매트는 케이블 트렌치 커버를 완전히 덮어야 합니다.
6. 화재 경보 장치는 실내에 설치되어야 하며 현장에서 음향 및 조명 경보를 제공하고 경보 신호를 업로드할 수 있어야 합니다.
7. SF6 가스 장비를 변전소 및 배전실에서 사용할 경우 SF6 누출 경보 장치를 설치해야 하며 장비 하단 또는 케이블 트렌치에 SF6 가스 감지기를 설치해야 합니다. SF6 가스 누출이 발생하면 현장에 음향 및 조명 경보 장치를 제공하고 경보 신호를 업로드해야 합니다.
8. 교환실 및 배전실 도어 프레임 상단에 경고등이 설치되어 있으며, 실내에서 도난, 화재, 과도한 SF6 함유량 등의 비정상적인 상황이 발생하면 경고등이 깜박여야 합니다. .
9. 현장 청각 및 시각 경보를 제공하고 경보 신호를 업로드할 수 있는 수위 경보 장치가 케이블 트렌치에 설치되어야 합니다.
10. 모든 출입구에는 출입문을 원격으로 승인하고 제어할 수 있는 출입 통제 시스템(출입 통제 카드 판독기, 출입 통제 컨트롤러, 전기 잠금 장치 포함)이 갖추어져 있어야 합니다. 정전 후 24시간 이내에 카드를 개설할 수 있습니다.
11. 교환소와 배전실에는 현장 음향 및 조명 경보를 제공하고 경보 신호를 업로드할 수 있는 도난 방지 경보 시스템을 갖추고 있어야 합니다. 일반적인 상황에서는 출입 시 카드나 열쇠를 대고 문을 열면 자동으로 경보가 해제됩니다.
12. 접근 제어, 도난 방지 경보, 화재 경보, 수위 경보 및 기타 기능은 모니터링 터미널 세트에 통합되거나 원격 제어 팬, 제습, 공기와 함께 제어 캐비닛에 설치되어야 합니다. 컨디셔닝, 도어 개방 및 기타 기능. 그리고 원격 측정, 원격 신호, 원격 제어 및 광섬유 통신 장비의 설치 위치를 확보해야 합니다.
입찰 낙찰률 향상을 위한 엔지니어링/서비스/구매 입찰 문서 작성 및 제작에 대한 자세한 내용을 보려면 하단 공식 웹사이트 고객 서비스를 클릭하여 무료 상담을 받으세요: /#/?source= ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ