유도 팬의 유체 밀도가 증가합니다
(1) 잎바퀴 방향 장착은 팬 모터 전류가 초과되는 근본 원인이다. 따라서 양방향 대칭 유입엽륜의 환풍기를 조립하거나 점검할 때는 반드시 잎바퀴의 장착 방향을 주의하고 표시를 해야 합니다. 일반 잎바퀴는 뒤로 구부러진 방향으로 조립됩니다. 즉, 베인 아치가 앞으로 향하고 오목한 부분이 뒤로 향하는 경우 제조업체의 설치 설명에 구체적으로 명시해야 합니다.
(2) 팬이 여러 번 트립되어 모터 작동 전류가 정상인 경우, 열 릴레이의 오작동과 같은 전기 구성 요소에 의한 고장을 고려해야 합니다. 송풍기 조립 후 시운전 과정에서 전기 기술자는 현장에 깊이 들어가 모터의 시동 및 작동 전류 값이 비정상인지 여부를 점검하여 손실이나 합병증을 일으키지 않도록 해야 합니다.
(3) 환풍기를 조립할 때는 설치 치수, 벨트 느슨함, 잎바퀴와 집전기 사이의 간격에 주의해야 한다.
순환 유동층 보일러 수벽 튜브 폭발 현상:
1, 드럼 수위가 내려가고, 심할 때 드럼 수위가 급격히 떨어지고, 급수 유량이 증기 유량 이상보다 크다.
노 부압은 즉각적이고 불안정합니다.
3, 튜브 누설 감지 장치 경보.
4, 보일러 연소 불안정 불꽃 어두운, 심각한 보일러 화재.
순환 유동층 보일러 수벽 튜브 폭발의 원인 분석:
1, 연소 조정이 부적절하고 화염이 편향되어 수벽관이 석탄가루에 의해 씻겨 마모되었다.
2. 스로틀링 부적절한 설치, 파이프 안에 이물질이 있어 물순환이 불량합니다.
3. 보일러 감수 부적절한 연속 급수로 파이프가 급격히 냉각되거나 보일러가 심하게 감수되어 파이프가 과열되어 폭발한다.
수벽 팽창이 차단되었습니다.
순환 유동층 보일러 수벽 튜브 폭발 처리 방법:
1, 수벽관 누출이 드럼의 정상 수위를 유지하기에 충분하지 않을 경우, 매개변수 운행을 적절히 줄이고 부하 운행을 줄이며, 누출 부분의 발전 추세를 면밀히 감시하고 사고 예상을 잘 하고, 보고가치가 길며, 가능한 한 빨리 난로를 정지해 주시기 바랍니다.
2. 수벽관 폭파가 정상 수위를 유지할 수 없을 때 즉시 용광로를 정지한다. 난로를 멈춘 후에도 계속 급수를 강화하고, 수위가 상승할 수 없을 때 급수를 멈추고, 이코노마이저 재순환문은 열어서는 안 된다.
확장 데이터:
비상 셧다운 절차:
1. 즉시 분쇄 시스템을 중지하고 보일러에 연료 수송을 중지합니다 (모든 분말기와 연료 펌프를 중지하고 연료 속도 차단 밸브를 닫음).
2. 25% 의 기류를 유지하고, 통풍이 5 분 후에 송풍기와 송풍기를 멈춥니다. 난로 안의 증기, 수도관이 터지면 환기를 하고, 난로 안의 음압을 유지하고, 송풍기를 계속 작동시킬 수 있다. 꼬리가 가열면과 담뱃대에서 2 차 연소가 발생하면 즉시 송풍기와 송풍기를 중지하고 모든 베젤과 담뱃판을 단단히 닫습니다.
3. 보일러 셧다운 후 긴급 셧다운으로 부하가 크게 떨어지면서 증기 압력이 상승하고 수위 변화가 크다. 범위를 벗어나면 조치 (비상 배수 밸브를 열고 증기를 공기로 배출함) 를 수행하여 규정된 범위 내에 유지해야 합니다.
4. 수벽 및 이코노마이저가 터지는 경우, 정전 후 이코노마이저 재순환문을 여는 것은 엄격히 금지됩니다.
5. 종료 후 다른 작업은 정상 종료와 유사합니다.
바이두 백과-순환 유동층 보일러
보일러 수벽 누출 및 튜브 폭발의 원인 및 처리
첫째, 현상:
1: 드럼 수위가 떨어지고 심할 때 드럼 수위가 급격히 떨어지고 비정상적인 급수 유량이 증기 유량보다 큽니다.
노 부압은 즉시 긍정적이고 불안정합니다.
3: 튜브 누설 감지 장치 경보
4: 연기와 수증기는 검사 구멍, 문, 난로 벽 등에서 뿜어져 나올 수 있다. , 그리고 명백한 누설 소리가 있습니다.
5: 주 증기 유량 및 주 증기 압력이 감소합니다.
6. 누출 후, 각 부분의 연기 온도는 낮아지고, 연기 배출 온도는 낮아진다.
7. 보일러 연소가 불안정하고 화염이 어두워서 심할 때 보일러 화재를 일으킬 수 있다.
8. 유도 팬이 자동으로 켜지면 고정자 베인 개도가 비정상적으로 증가하여 전류가 증가합니다.
둘째, 이유:
1: 급수와 난로의 품질이 불합격하여 파이프 내벽의 과열 부식 또는 때를 일으킵니다.
2. 보일러 펌프가 제대로 작동하지 않아 보일러의 물순환이 불량하다.
3. 연소 조정이 부적절하고 화염이 빗나가 수벽관이 석탄가루에 의해 씻겨 마모되었다.
4. 스로틀링 부적절한 설치, 파이프 안에 이물질이 있어 물순환이 불량합니다.
5: 파이프 벽 장기 과열 작동
6: 그을음 송풍기 누출 또는 비정상적인 출구, 증기가 튜브를 통해 불었습니다.
파이프 품질 불합격, 용접 품질 저하.
8: 수벽 코킹
9. 큰 코크스가 수벽관을 파열시켰다.
10: 보일러 장기 과압 작동
1 1: 보일러가 너무 빨리 가열되기 시작했다.
12: 파이프 노화 실패
13: 보일러 감수 부적절한 연속 급수로 파이프가 급격히 냉각되거나 보일러가 심하게 감수되어 파이프가 과열되어 폭발한다.
14: 수벽 팽창이 차단되었습니다.
셋째, 처리:
1: 수벽관 누출이 드럼의 정상 수위를 유지하기에 충분하지 않을 경우, 매개변수 운영을 적절히 줄이고 부하 운행을 줄이며, 누출 부위의 발전 추세를 면밀히 감시하고 사고 예상을 잘 하고, 보고가치가 길면, 가능한 한 빨리 난로를 정지해 주시기 바랍니다.
보일러 수벽이 폭발하는 데에는 여러 가지 이유가 있다. 경험이 있는 사람에게는 폭발 입구만 보면 어떤 원인인지 알 수 있다. 대부분 관벽 스케일링으로 인한 것이다. 또 다른 외부 원인으로 인한 유통장벽도 있는데, 심한 물 부족도 실천 중인 폭파관으로 이어질 수 있다.
송풍기 베젤을 제거하는 것은 전체 부하를 가동하는 것과 같습니다. 배출구에는 기류를 조절하는 풍문이 없으며, 풍문은 항상 최대 풍량 상태에 있다. 이렇게 되면 총 기류가 이전보다 높아지고 모터 전류도 높아진다.
난로의 상태가 좋지 않다면, 기류가 커서 난로 안의 온도가 맞지 않고 난로 안의 온도가 공기량에 의해 크게 끌려가 연기 배출 온도가 높아지기 때문일 수 있다.
보일러 작동 중 송풍기 전류가 갑자기 증가하는 이유 _: 보일러 작동 중 송풍기 전류가 갑자기 증가하는 이유: (1) 잎바퀴 방향 설치가 송풍기 모터 전류가 트립을 초과하는 근본 원인이다. 따라서 양방향 대칭 입구 임펠러의 호흡기 조립 또는 유지 보수시 임펠러의 설치 방향에주의를 기울이고 표시해야합니다. 일반 잎바퀴는 모두 뒷굽은 방향으로 조립됩니다. 즉, 베인 아치는 앞쪽을 향하고, 오목은 뒤쪽을 향합니다. 이는 제조업체의 설치 지침에 명시해야 합니다. (2) 팬이 여러 번 트립되어 모터 작동 전류가 정상인 경우, 열 릴레이의 오작동과 같은 전기 구성 요소에 의한 고장을 고려해야 합니다. 송풍기가 조립된 후 시운전 과정에서 전기 기술자는 현장에서 긴밀하게 협조하여 모터의 시동 및 작동 전류 값이 비정상인지 확인하여 손실을 초래하거나 고장을 복잡하게 하지 않도록 해야 합니다. (3) 팬을 조립할 때는 설치 치수, 벨트 느슨함, 잎바퀴와 집전기 사이의 간격에 주의해야 한다.
보일러 작동 중 송풍기 전류가 갑자기 증가하는 이유: 전류 증가는 반드시 공기량 증가 또는 기계적 부분 고장이어야 합니다.
송풍기 전류가 큰 이유는 무엇입니까? _: 모두 확장 1. 과부하는 바람이나 풍도막힘으로 인한 것일 수 있다. 2. 회전 부분은 윤활이 부족하거나 환경 먼지가 너무 커서 제때에 정비하지 못했습니다. 모터 내부 고장으로 인해 로컬 단락이 발생할 수 있습니다. 모터 용량이 작기 때문에 모터가 일치하지 않을 수 있습니다.
보일러 실 유도 팬 전류가 갑자기 작아지는 이유는 무엇입니까? : 1. 팬 회전자가 균형을 이루고 결과가 균형을 이루는지 확인합니다. 베어링은 유연한 회전, 마모 없음, 윤활이 좋습니다. 3. 파이프 직경이 적당한지 너무 작거나 공기 흡입구가 막히면 쉽게 참는다. 엘보가 너무 많이 설정되어 팬 효율이 떨어집니다. 5. 파이프에서 이물질이 막혔을 가능성이 높습니다. 플랜지 커넥터를 주의 깊게 검사하고 분리한 후 시도해 보십시오.
보일러 유도 팬이 작동 중에 진동이 갑자기 증가했다. 그 이유는 무엇입니까? _: 유도 팬이 갑자기 진동하는 데에는 여러 가지 이유가 있습니다. 미세한 소음인 경우 팬 베어링인지 모터 베어링 틈새가 너무 큰지 확인할 수 있습니다. 명백한 매크로 진동이고 돌발적인 경우 다음과 같은 이유가 있을 수 있습니다. 1, 바닥 나사가 느슨합니다. 확인할 수 없는 것은 조입니다. 2, 커플 링 간격이 너무 큽니다. 정차한 후 손으로 자동차를 돌리다. ...
송풍기 전류가 큰 이유는 무엇입니까? 보일러가 송풍기를 어떻게 사용하는지 모르겠지만 전류가 확실히 너무 크다는 것이 확인되면 전류가 너무 큰 원인은 두 가지일 수 있다. 하나는 하중이 너무 크다는 것이고, 바로 풍문이 너무 크게 열렸다는 것이다. 다른 하나는 장비입니다.
팬 시동 전류가 증가하는 이유 _: 1 을 확인하십시오. 전압 문제 2. 기계적 고장이 있습니까? 당신의 이전 유출구 크기는 당신의 현재 유출구 크기와 동일합니까?
송풍기 전류가 큰 이유는 무엇입니까? _: 베어링 손상, 전위 및 풍문이 과도하게 열리면 하중이 너무 커질 수 있습니다. 다른 하나는 윤활유 및 모터 품질 문제와 같은 장비 문제입니다. 전문가를 찾아 검사해 보는 것이 가장 좋다.
보일러 굴뚝 저항이 증가하고 유도 팬 전류가 증가하는 이유는 무엇입니까? 나는 송풍기 입구의 연기바람을 유도한다고 생각한다: 송풍기는 펌프와 맞먹는다. 모르면 펌프 (공기를 뽑는 펌프) 로 생각할 수 있습니다. 펌프가 잘 이해됩니다. 흐름을 늘리거나 출력 헤드 높이를 높이면 (출력 압력 증가) 펌프 부하가 증가합니다. 즉, 모터 전류가 증가합니다. 이제 굴뚝 저항이 증가했지만 실제 기류는 많이 줄어들지 않고 배압이 많이 늘었기 때문에 모터는 부하가 증가하여 전류가 증가하는 것을 느꼈다.
15kW 보일러 유도 팬이 정상적으로 작동할 때 모터 발열의 원인은 무엇입니까? : 전류가 너무 큰 이유는 두 가지가 있을 수 있습니다. 하나는 부하가 너무 크다는 것입니다. 즉, 바람문이 너무 많이 열려 있습니다. 다른 하나는 윤활유, 모터의 품질 문제와 같은 장비 문제입니다. 장비 직원을 찾아 같이 검사해 보는 게 좋을 것 같아요.