컴퓨터 지식 네트워크 - 컴퓨터 문답 - 컴퓨터실을 지을 때 무엇을 주의해야 합니까?

컴퓨터실을 지을 때 무엇을 주의해야 합니까?

기계실의 환경 조건은 캐비닛과 네트워크 장비의 사용 및 유지 보수에 큰 영향을 미치므로, 기계실을 건설할 때 온도와 습도와 같은 요구 사항을 염두에 두어야 합니다. 온도와 습도는 컴퓨터 장비의 요구 사항을 충족해야 합니다. 컴퓨터 시스템의 온도 및 습도 요구 사항에 따라 온도와 습도를 A, B 등급으로 나눌 수 있으며, 기계실은 특정 등급으로 실행하거나 특정 등급에 따라 종합적으로 실행할 수 있습니다. 종합집행이란 한 기계실이 특정 등급에 따라 집행될 수 있다는 것을 의미하며, 한 기계실이 기계 요구 사항에 따라 선택할 수 있습니다. 부팅 시 A 급 온도, 습도, 가동 중지 시 B 급 온도, 습도를 누르는 것입니다. 컴퓨터실 온도, 습도 요구 사항은 부팅 시 및 가동 중지 시간에 따라 별도로 규정됩니다. 전원을 켤 때 호스트실의 온도, 습도는 A 급을 수행해야 하며, 기본 작업은 장비 요구 사항에 따라 A, B 2 급으로 수행할 수 있으며, 기타 보조실 질문은 공정 요구 사항에 따라 결정해야 합니다. < P > 온도, 습도, 일반적으로 미디어 라이브러리의 온도, 습도는 호스트실과 동일해야 합니다. 기타 기록 미디어 라이브러리 또는 기타 방의 온도 및 습도는 설치된 장비의 기술적 요구 사항에 따라 달라질 수 있습니다. 먼지。 컴퓨터실의 먼지는 기계 요구 사항에 따라 호스트실의 먼지 입자 크기가 .5/um 보다 크거나 같은 수는 18, 알 /cm3 보다 작거나 같아야 합니다. 조명, 컴퓨터실은 지면에서 .8m 떨어진 곳에 있으며 조도는 3lx 이하여야 합니다. 기본 작업문의 첫 번째 보조 방은 2lx 미만이고, 다른 방은 건축 조명 설계 표준 (GB) 을 참조합니까? 534--24) 실행. 컴퓨터실, 터미널실, 기록된 미디어 보관은 지면에서 .8m 떨어진 곳에서 51x 이하의 조도가 있는 사고 조명을 설치해야 합니다. 주요 통로 및 관련 방은 필요에 따라 사고 조명을 설치해야 하며, 그 조도는 지면에서 .8m 떨어진 곳에 있습니다. 1lx 이상이어야 합니다. 전자컴퓨터실 조명의 조도 기준은 아래 규정에 부합해야 한다.

上篇: 산둥 연대 어떤 QQ PC 방에 이름이 필요합니까? 下篇: BMW 5 계 퓨즈는 어디에 있습니까?